Como restaurar a comunicação Ethernet do controlador?

Resposta

Atualizado em Julho 23, 2009, 5:16 p.m.

Supondo que o controlador eZAP900 ou P7C esteja operacional, seguem algumas questões:

1) O canal de comunicação pode estar configurado de forma diferente do esperado pelo aplicativo SPDSW. Para verificarmos a configuração dos dois canais de comunicação do controlador, teremos que ativar o modo Loader

2) O modo de operação Loader corresponde a um modo que permite a atualização do firmware do controlador, bem como restaura momentaneamente a configuração da comunicação dos canais de comunicação para o padrão default de fábrica. Neste caso, cabem alguns esclarecimentos:

No caso da família eZAP900, energize o controlador com o botão Loader (localizado na lateral direita do controlador, olhando-o de frente) pressionado. O controlador no modo Loader apresenta o led de operação piscando 3 vezes e, quando possuir IHM, esta não é inicializada. Caso não seja o controlador da família do eZAP900, consulte a seguinte Nota de Aplicação:

3) Conecte o cabo de rede Ethernet ou cabo Crossover na COM1 do controlador, pois apenas esta porta fica operacional neste no modo Loader. Consulte a Nota de Aplicação

Nesta condição, se o hardware estiver operacional, deveria ser possível conseguir estabelecer a comunicação com o controlador. A barra de status inferior do SPDSW deve indicar modo Loader. Verifique a configuração dos dois canais de comunicação COM1 e COM2 do controlador. Para tal, selecione a opção Ferramentas|Comunicação|Configurar|Controlador Ethernet do Controlador. Neste formulário deve ser apresentada uma linha com o respectivo controlador eZAP900. Selecione esta linha e, depois, clique no botão VISUALIZA.

Neste formulário, especifique, basicamente:

  • 1) Endereço IP: no caso, um endereço IP na qual a sua máscara de rede esteja mapeando
  • 2) Porta Ethernet: especifique uma porta para a conexão com o controlador

Certifique que os seguintes parâmetros estão conforme os listados abaixo:

  • 1) Id. de Comunicação: 1
  • 2) Modo de operação: Servidor
  • 3) Protoc. Aplicação: SCP-HI
  • 4) Protoc. Transporte: TCP

Clique no botão CONFIRMA

No menu do SPDSW, selecione a opção Ferramentas|Comunicação|Configura|Comunicação Computador. Neste formulário, selecione:

  • 1) Rede Ethernet: TCP-IP
  • 2) Na aba Ethernet:
    • Protocolo de transporte: TCP/IP
    • Porta Ethernet: Especifique o número da porta programada no controlador eZAP900
    • End. IP: Especifique o end. IP que programado no controlador eZAP900
  • 3) Na aba Associações:
    • Se a associação entre CLP_001 não estiver feita na coluna CANAL_ETH com Canal_00, então:
    • Clique no canal Canal_00, no campo Canais Ethernet
    • Na tabela Associações dos canais, clique na coluna CLP_001
    • Clique no botão Associa
  • 4) No formulário, clique no botão CONFIRMA

Feche o aplicativo SPDSW. Então, abra novamente o aplicativo SPDSW para que a nova configuração de comunicação seja processada. Na barra de ferramentas do SPDSW, clique no botão CONECTA. Deve-se estabelecer a comunicação com o controlador da família eZAP900. No menu do SPDSW, selecione Ferramentas | Habilita firmware da aplicação e selecione a opção SIM. O controlador sairá do modo Loader e retornará ao firmware de CLP, e assim, será possível retornar ao desenvolvimento de sua aplicação. Consulte a Nota de Aplicação: