Pergunta
Resposta
Supondo que o controlador eZAP900 ou P7C esteja operacional, seguem algumas questões:
1) O canal de comunicação pode estar configurado de forma diferente do esperado pelo aplicativo SPDSW. Para verificarmos a configuração dos dois canais de comunicação do controlador, teremos que ativar o modo Loader
2) O modo de operação Loader corresponde a um modo que permite a atualização do firmware do controlador, bem como restaura momentaneamente a configuração da comunicação dos canais de comunicação para o padrão default de fábrica. Neste caso, cabem alguns esclarecimentos:
No caso da família eZAP900, energize o controlador com o botão Loader (localizado na lateral direita do controlador, olhando-o de frente) pressionado. O controlador no modo Loader apresenta o led de operação piscando 3 vezes e, quando possuir IHM, esta não é inicializada. Caso não seja o controlador da família do eZAP900, consulte a seguinte Nota de Aplicação:
3) Conecte o cabo de rede Ethernet ou cabo Crossover na COM1 do controlador, pois apenas esta porta fica operacional neste no modo Loader. Consulte a Nota de Aplicação
Nesta condição, se o hardware estiver operacional, deveria ser possível conseguir estabelecer a comunicação com o controlador. A barra de status inferior do SPDSW deve indicar modo Loader. Verifique a configuração dos dois canais de comunicação COM1 e COM2 do controlador. Para tal, selecione a opção Ferramentas|Comunicação|Configurar|Controlador Ethernet do Controlador. Neste formulário deve ser apresentada uma linha com o respectivo controlador eZAP900. Selecione esta linha e, depois, clique no botão VISUALIZA.
Neste formulário, especifique, basicamente:
- 1) Endereço IP: no caso, um endereço IP na qual a sua máscara de rede esteja mapeando
- 2) Porta Ethernet: especifique uma porta para a conexão com o controlador
Certifique que os seguintes parâmetros estão conforme os listados abaixo:
- 1) Id. de Comunicação: 1
- 2) Modo de operação: Servidor
- 3) Protoc. Aplicação: SCP-HI
- 4) Protoc. Transporte: TCP
Clique no botão CONFIRMA
No menu do SPDSW, selecione a opção Ferramentas|Comunicação|Configura|Comunicação Computador. Neste formulário, selecione:
- 1) Rede Ethernet: TCP-IP
- 2) Na aba Ethernet:
- Protocolo de transporte: TCP/IP
- Porta Ethernet: Especifique o número da porta programada no controlador eZAP900
- End. IP: Especifique o end. IP que programado no controlador eZAP900
- 3) Na aba Associações:
- Se a associação entre CLP_001 não estiver feita na coluna CANAL_ETH com Canal_00, então:
- Clique no canal Canal_00, no campo Canais Ethernet
- Na tabela Associações dos canais, clique na coluna CLP_001
- Clique no botão Associa
- 4) No formulário, clique no botão CONFIRMA
Feche o aplicativo SPDSW. Então, abra novamente o aplicativo SPDSW para que a nova configuração de comunicação seja processada. Na barra de ferramentas do SPDSW, clique no botão CONECTA. Deve-se estabelecer a comunicação com o controlador da família eZAP900. No menu do SPDSW, selecione Ferramentas | Habilita firmware da aplicação e selecione a opção SIM. O controlador sairá do modo Loader e retornará ao firmware de CLP, e assim, será possível retornar ao desenvolvimento de sua aplicação. Consulte a Nota de Aplicação: