Como verificar se está operacional a ligação de uma entrada analógica configurada para sinais de corrente de 4 a 20 mA?
Resposta
Atualizado em Junho 27, 2012, 10:11 a.m.
Esta verificação pode ser realizada medindo-se a tensão no borne de entrada do canal analógico a ser verificado.
- Nos equipamentos da família GI (ZAP500, MCI02, MCI02-QC, etc), deve-se efetuar a medição da tensão entre os bornes de 0V das entradas e a entrada desejada. O valor de tensão obtido deve variar entre 1 Vcc (4 mA) e 5 Vcc (20 mA).
- Nos equipamentos da família GII e G3 (ZAP900, P7C, etc), deve-se efetuar a medição da tensão entre os bornes de 0V das entradas e a entrada desejada. O valor de tensão obtido deve variar entre 0,5 Vcc (4 mA) e 2,5 Vcc (20 mA).
Se nessa medição o valor obtido não estiver dentro da faixa de tensão especificada, é possível que haja problemas na ligação do transmissor, no próprio transmissor ou na fonte de alimentação. Se a tensão medida estiver dentro da faixa especificada, mas o valor de leitura não for obtido pelo CLP, o problema pode estar na conexão entre o ponto medido e a entrada analógica ou no hardware do canal de entrada analógica.