Existem situações onde é necessário resetar o controlador. A situação mais frequente ocorre quando é alterado algum parâmetro de comunicação, pois para que a alteração de parâmetros seja reprocessada pelo equipamento, este necessita ser resetado. Naturalmente, o controlador é resetado quando o mesmo é desligado e ligado novamente. Entretanto, existem 2 recursos para ativar um reset nos equipamentos da HI tecnologia, sem desligá-los:
- Ativação do reset via Software
Este recurso está disponível em todas as famílias de PLCs da HI tecnologia. Para gerar um reset via software nos equipamentos, abra o ambiente de programação (SPDSW) e selecione a opção do menu principal "Controlador\Reinicializa Controlador". Observe que esta opção só estará habilitada se o equipamento estiver on-line com o ambiente de programação.
- Ativação do reset via Hardware
Este recurso está disponível apenas nos equipamentos compatíveis com o firmware G3. Nestes equipamentos, para ativar um reset por hardware, pressione o botão de ativação do modo Loader até que o led de falha acenda e, em seguida, libere o botão. O controlador permanecerá com o Led de Falha acesso por aproximantamente 3 segundos, resetando após este período e, reativando o programa de aplicação corrente.