Downloads

Pergunta

Comunico com o ZAP900 mas, não consigo comunicar com o ZAP91X. Como proceder?

Resposta

Atualizado em Junho 26, 2012, 10:24 p.m.

A interface de comunicação utilizada para os controladores das famílias ZAP900 e ZAP91X é a mesma. Isto significa que os cabos de comunicação utilizados para estes controladores são os mesmos, porém, os da família ZAP900, possuem como padrão de fábrica, o "baud rate" de 9600 "bauds", e os da familia ZAP91X, o "baud rate" de 38400 "bauds". Para tanto, no aplicativo SPDSW, devemos inicialmente configurar a comunicação serial para 38400 "bauds" e posteriormente tentar estabelecer a comunicação com os controladores da família ZAP91X (ZAP910, eZAP910, ZAP911 e eZAP11).

Se necessário operar o controlador da família ZAP91X com "baud rate" diferente de 38400 "bauds", basta alterar esta configuração de comunicação no respectivo controlador. Para realizar esta configuração, deve-se utilizar o aplicativo SPDSW, quando o mesmo estiver conectado com o controlador ZAP91X.

Veja também:

ID Pergunta