Modo Loader: como é definida a configuração de comunicação do ZAP91X ?

Resposta

Atualizado em Set. 26, 2017, 10:37 a.m.

1. Controlador ZAP910, ZAP911

Estes modelos de controladores possuem duas portas seriais (COM1 e COM2) e quando operando no modo Loader podem ser acessados somente via canal serial COM1.

Os valores de fábrica são:

Parâmetro Valor
Baudrate Default (38400 bauds)
Data bits 8
Stop bits 1
Paridade nenhuma

Obs.: Tratando-se de um firmware G3 a taxa de comunicação do canal serial (Baud Rate) no modo loader pode ser configurada pelo usuário através do ambiente de desenvolvimento. Para configurá-la, acesse o formulário de configuração referente aos canais de comunicação do controlador selecionando as opçoes do menu indicadas a seguir:

Ferramentas|Comunicação|Configurar...|Controlador-Setup de Comunicação|Loader.

2. Controlador eZAP910, eZAP911

Estes modelos de controladores possuem uma porta Ethernet e uma porta serial, e quando operando no modo Loader podem ser acessados tanto pelo canal Ethernet quanto pelo canal serial.

2.1 Modo Loader via canal ethernet

No canal ethernet, independentemente da configuração corrente do canal no controlador, o mesmo sempre opera com protocolo de transporte UDP e porta de acesso 65520. O endereço IP utilizado para esta comunicação ethernet é função das seguintes condições operacionais:

2.2.1 Loader ativado remotamente (via comunicação)

Neste caso, o endereço IP utilizado será o mesmo endereço programado no CLP, através da tela "Controlador - Setup de Comunicação", no ambiente SPDSW.

2.2.1 Loader ativado localmente (via botão de Loader localizado na parte lateral do controlador)

Neste caso, o endereço IP a ser utilizado corresponde ao endereço IP default do controlador, ou seja, 192.168.0.200.

2.2.3 Base de configuração de comunicação inválida

Caso a base que armazena informações sobre os parâmetros de comunicação esteja inválida (corrompida), o equipamento opera no Loader com o endereço IP default, ou seja 192.168.0.200.

2.2 No canal serial, quando no modo Loader os controladores podem ser acessados com os seguintes parâmetros de comunicação.

Os valores de fábrica são:

Parâmetro Valor
Baudrate Default (38400 bauds)
Data bits 8
Stop bits 1
Paridade nenhuma

Obs.: Tratando-se de um firmware G3 a taxa de comunicação do canal serial (Baud Rate) no modo loader pode ser configurada pelo usuário através do ambiente de desenvolvimento. Para configurá-la, acesse o formulário de configuração referente aos canais de comunicação do controlador selecionando as opçoes do menu indicadas a seguir:

Ferramentas|Comunicação|Configurar...|Controlador-Setup de Comunicação|Loader.