Downloads

Pergunta

O que significa o texto "No IP Address" na barra de informações de comunicação do SPDSW?

Resposta

Atualizado em Junho 25, 2012, 9:47 p.m.

A indicação "No IP Address" é apresentada pelo SPDSW versões 2.X.XX quando configurado para comunicação via ethernet não existe uma associação definida entre o canal ethernet e o endereço do controlador a ser acessado.

Para realizar esta associação, siga os seguintes passos:

  • Identifique o endereço do controlador localizado na barra de botões da tela principal do SPDSW. Este endereço deve estar entre 1 e 255, lembrando que o endereço 255 corresponde ao endereço global para acesso aos equipamentos da HI tecnologia.
  • Utilizando o menu, selecione Ferramentas|Comunicação|Configurar|Comunicação do Controlador,
  • Na tela apresentada, selecione a aba Ethernet e especifique o canal ethernet a ser utilizado para a comunicação com o equipamento remoto,
  • Uma vez definido o canal, certifique-se de que o protocolo, porta e endereço IP de acesso ao equipamento estão corretos,
  • Selecione a aba Associações e na tabela apresentada à esquerda localize o endereço do equipamento a ser conectado selecionando-o. A seguir selecione na lista de Canais ethernet o canal associado e pressione o botão cria para efetuar a associação entre o endereço do equipamento e o canal ethernet. Caso já exista uma associação com outro canal, inicialmente selecione o canal e pressione o botão Remove para eliminar a associação corrente.

Quando o SPDSW é instalado é criado um canal de comunicação (Canal 00) com os seguintes parâmetros:

Parâmetro Valor Default
Falhas para reset do driver 20
Timeout de conexão 300
Timeout de resposta 800
Timeout de transmissão 300
Protocolo de Transporte TCP/IP
Porta Ethernet 192.168.0.200
Endereço IP 2016

Com o canal acima são criadas as seguintes associações:

  • "PLC_0001" - Endereço padrão de fábrica dos controladores da HI tecnologia
  • "PLC_0253" - Endereço padrão de fábrica para acesso no modo "loader" dos controladores da HI tecnologia
  • "PLC_0255" - Endereço global de acesso aos controladores da HI tecnologia

OBS: Para o SPDSW versão 3.0.00 ou superior o mecanismo de configuração do canal é diferente e a mensagem No IP Address não é exibida.

Veja também:

ID Pergunta