Qual o identificador do canal associado à célula de carga do módulo AIO530?

Resposta

Atualizado em Set. 26, 2017, 11:41 a.m.

O canal da célula de carga do módulo AIO530 corresponde ao sétimo canal de entrada analógico do módulo AIO530, assim os 6 primeiros canais (E0 a E5) correspondem aos canais de entradas analógicas de instrumentação do módulo e o sétimo canal, identificado por E6, corresponde ao canal associado à célula de carga do primeiro módulo.AIO530 . Caso existam mais módulos AIO530, o canal da célula de carga do segundo módulo deve ser acessado com o identificador E13, o canal da célula de carga do terceiro módulo deve ser acessado com o identificador E20, e assim sucessivamente com offset de 7 canais entre módulos AIO530.

Note que estes identificadores são relativos à quantidade de canais analógicos disponíveis nos módulos de I/O utilizados no controlador. Por exemplo, se o controlador P7C possuir um módulo AIO574 e um módulo AIO530, o primeiro canal de célula de carga do módulo AIO530 deve ser acessado por E14. Nesta configuração os canais E0 a E7 referem-se aos 8 canais de entrada analógica do módulo AIO574, os canais E8 a E13 correspondem aos 6 canais de entrada analógica de instrumentação do módulo AIO530, e por fim, o próximo canal de entrada analógica corresponde ao sétimo canal do módulo AIO530, ou seja canal E14 associado à célula de carga.

Seguem links para download de documentação associada ao módulo AIO530 :