Como faço para acessar o canal de temperatura interna do modulo AIO574?

Resposta

Atualizado em Set. 26, 2017, 10:30 a.m.

Para acessar o canal interno de temperatura do módulo AIO574 faz-se necessário remapeá-lo para qualquer um dos 8 canais de entradas analógicos disponíveis no módulo. Para realizar esta configuração deve-se utilizar o aplicativo SPDSW. Para tanto com o SPDSW conectado com o controlador P7C, o módulo AIO574 presente em um slot do P7C, e este sem programa de aplicação, ou se existir programa carregado este deve estar no modo “Pausa”. Nesta condição, no SPDSW selecione a opção “Controlador | Módulos de Hardware”, e selecione o módulo “AIO574”. É apresentado o seguinte formulário de configuração do módulo:

Após selecionar o remapeamento do canal interno de temperatura para um dos canais de entrada analógico (E0 a E7), selecione a opção “Salva Parâmetros” para salvar esta nova configuração no módulo AIO574. Na próxima inicialização do módulo AIO574 ao acessar o canal de entrada analógico remapeado obtém-se o valor da temperatura interna do módulo. A temperatura é apresentada em unidade de engenharia, em graus Celsius [oC], multiplicado por um fator 10.

Para cancelar este remapeamento do canal interno de temperatura, basta neste mesmo formulário selecionar a opção “Nenhum” para este mapeamento. e salvar a configuração novamente.