Pergunta
O que preciso fazer para substituir um módulo AIO573 por um AIO575?
Resposta
Atualizado em Fev. 17, 2017, 9:32 a.m.
Os módulos AIO573 e AIO575 possuem a mesma quantidade de canais de I/O (2 canais de entrada para PT100, 4 canais de entrada analógica e 2 canais de saída analógica) e pertencem à mesma classe de módulos de I/O. Para tanto para substituir um módulo AIO573 por um AIO575 deve-se:
- No bastidor do controlador P7C substituir o módulo AIO573 pelo módulo AIO575. Os tipos de sinais e a quantidade de bornes nos conectores dos módulos são compatíveis, não sendo necessário alterar as ligações dos mesmos.
- Atualizar o firmware do controlador P7C por uma versão 1.3.07 ou superior e carregar a aplicação ladder novamente no controlador P7C. Apesar de não ser necessário, recomenda-se a substituição do módulo AIO573 pelo AIO575 na configuração do equiparamento associado à aplicação ladder.
Veja também:
ID | Pergunta |
---|---|
000186 | Quais as diferenças entre os módulos AIO573 e AIO575? |