Pergunta

O que preciso fazer para substituir um módulo AIO573 por um AIO575?

Resposta

Atualizado em Fev. 17, 2017, 9:32 a.m.

Os módulos AIO573 e AIO575 possuem a mesma quantidade de canais de I/O (2 canais de entrada para PT100, 4 canais de entrada analógica e 2 canais de saída analógica) e pertencem à mesma classe de módulos de I/O. Para tanto para substituir um módulo AIO573 por um AIO575 deve-se:

  • No bastidor do controlador P7C substituir o módulo AIO573 pelo módulo AIO575. Os tipos de sinais e a quantidade de bornes nos conectores dos módulos são compatíveis, não sendo necessário alterar as ligações dos mesmos.
  • Atualizar o firmware do controlador P7C por uma versão 1.3.07 ou superior e carregar a aplicação ladder novamente no controlador P7C. Apesar de não ser necessário, recomenda-se a substituição do módulo AIO573 pelo AIO575 na configuração do equiparamento associado à aplicação ladder.