Downloads

Pergunta

Como acessar CLP NEON via RS485?

Resposta

Atualizado em Abril 2, 2018, 2:13 p.m.

Neste modelo de controlador lógico programável (CLP) da família NEON o acesso é possível via RS232-C ou RS485 sem a necessidade de configuração de hardware. O canal RS485 é disponibilizado na COM1 do CLP.

Para o acesso via RS485, são necessárias algumas configurações no controlador, via software SPDSW versão 3.2.00 ou superior

Utilize o cabo PLC GII/3 -PC para conectar o PC via RS232-C no CLP NEON. Via SPDSW, execute os passos mostrados na imagem a seguir para configurar o canal de comunicação do computador. A configuração de fábrica para a COM1 do NEON é 38400, 8 bits, sem paridade, 1 stop bits.

Acesse Ferramentas > Comunicação > Configurar > Controlador - Setup de Comunicação. NA aba COM, selecione para COM1 a configuração: Controle de fluxo: RS485 (Multidrop). Clicar em confirma e resetar o equipamento