Como deve ser definido o endereço de comunicação da PPU305/306 em um controlador P7C?

Resposta

Atualizado em Dez. 28, 2016, 11:42 a.m.

O endereço de comunicação da PPU305 e/ou PPU306 não pode ser definido aleatoriamente. Este endereço está associado ao endereço de comunicação da CPU do controlador e ao slot onde a PPU está alocada. Ou seja:

ID(PPU) = ID(CPU) + SLOT(PPU) onde:

ID(PPU) : endereço de comunicação a ser programado na PPU305/306
ID(CPU) : endereço de comunicação corrente da CPU do controlador
SLOT(PPU) : número do slot onde esta alocada a PPU305/306 sendo zero o slot inicial (slot da CPU)

Exemplo:

Neste exemplo, considerando-se o ID da CPU301 (denominada A) como 4, para se acessar a PPU305 (denominada B) no slot 1, esta deve possuir o ID igual a 5, e a PPU305 (denominada C) deve possuir o ID igual a 8.

End. PPU B = 4 + 1 = 5

End. PPU C = 4 + 4 = 8