Como identificar a revisão do core processador nos controladores G3S?

Resposta

Atualizado em Dez. 28, 2016, 11:42 a.m.

Utilizando o aplicativo SPDSW, versão 3.3.04 ou superior, selecione a opção "Controlador | Módulos de Hardware" conforme ilustrado na figura abaixo:

Nesta opção selecione o módulo de CPU do controlador G3S. No exemplo acima, o módulo CPU400 do controlador NEON.

As informações apresentadas no formulário são customizadas para cada módulo de CPU. Porém, as informações apresentadas na barra de status inferior deste formulário são padrões, e podemos observar as seguintes informações, exemplificadas abaixo:

Formato de apresentação : Hxx - Fcc.dd, com as seguintes informações :

  • Hxx: informações sobre versões do hardware, onde:
    • xx - Campo numérico de 4 bits, com a seguinte codificação:
      • bits 0 e 1: indicam a revisão do core processador MPC910;
      • bits 2 e 3: indicam a revisão do hardware do modulo CPU do controlador.
      Por exemplo:
      • xx = 0: revisão 0 do core processador e revisão 0 do hardware da CPU
      • xx = 1: revisão 1 do core processador (bit 0 = 1) e revisão 0 do hardware da CPU
      • xx = 4 : revisão 0 do core processador e revisão 1 do hardware da CPU (bit 2 = 1)
      • xx = 5: revisão 1 do core processador (bit 0 = 1) e revisão 1 do hardware da CPU (bit 2 = 1)
  • Fcc.dd: informações sobre as versões do firmware, onde:
    • cc - Campo aplicável apenas para módulos de I/O que possuem processador, e neste caso indica a versão do firmware do mesmo. Para módulos de CPU esta versão é sempre 0 (zero), de tal modo que não indica a versão do firmware do controlador.
    • dd - Campo aplicável apenas para módulos que possuem dispositivo lógico programável do tipo CPLD ou FPGA, e neste caso indica a versão do firmware da mesma.

Estas informações estão disponíveis a partir das seguintes versões de firmwares G3S:

  • Controlador NEON com CPU400, firmware versão 1.0.13 ou superior.
  • Controlador P7C com CPU302, firmware versão 1.0.08 ou superior.
  • Controlador ZAP91X S com ZMB910, firmware versão 2.0.11 ou superior.

Veja também: