Listamos a seguir as principais alterações para realizarmos a migração de uma aplicação OPPE desenvolvida para os controladores da família ZAP91X para a MMI700:
* Na opção "Projeto | Modelo": Alterar o "Modelo" do controlador de ZAP91X para MMI700
* Na opção "Projeto | Modelo": Alterar o "Modo de Protocolo" de ESCRAVO para MESTRE
* Na opção "Projeto | Tags": Alterar todos os tags locais do ZAP91X para tag remotos do controlador a ser utilizado, ou seja:
* "LocalLogic" para "Logic", que são tags mapeados em variáveis do tipo "R" dos controladores da HI Tecnologia
* "LocalInteger16" para "Integer16", que são tags mapeados em variáveis do tipo "M" dos controladores da HI Tecnologia
* "LocalReal32" para "Real32", que são tags mapeados em variáveis do tipo "D" dos controladores da HI Tecnologia
Após concluídas as etapas acima, a aplicação está devidamente configurada para ser carregada na MMI700. Note que eventualmente são necessários ajustes no tratamento de comandos, macros e temporizadores utilizados na aplicação OPPE, pois existe um tempo adicional associado a troca de dados entre o controlador da HI Tecnologia e a MMI700, que no caso do ZAP91X não existia, pois a IHM é integrada no controlador.
Caso a aplicação do ZAP91X utilize o comando "ProgramRTC" será necessário criar um comando na aplicação ladder do controlador da HI Tecnologia para realizar a programaçao do relógio calendário utilizando o bloco SCB com a função de programação do RTC.