Como inicializar o banco de dados dos controladores G3 e G3S utilizando o SPDSW ?

Resposta

Atualizado em Set. 24, 2019, 3:44 p.m.
Seguem passos para inicializar o banco de dados em flash rom dos controladores G3 e G3S da HI Tecnologia:
  • 1o passo: Selecione o modo "loader" do controlador. Você pode selecionar este modo "loader":
    • Ou energizando o controlador com o botão do modo loader pressionado. No caso do controalador ZAP91X este botão está identificado como "loader" na lateral do mesmo, na CPU302 está localizado no frontal da mesma identificado por "loader", e no controlador NEON está localizado na parte superior do canal serial identificado por "F1".
    • Ou através do SPDSW, selecionando a opção "Ferramentas | Habilitar modo loader".
  • 2o passo: Com o controlador no modo "loader", selecione no menu do SPDSW a opção "Ferramentas | Comandos do modo loader".
  • 3o passo: No formulário de "Comandos do modo loader" marque a opção "Inicializa banco de dados em Flash", e selecione o comando "Envia comando". Aguarde o comando ser enviado para o controaldor, e posteriormente selecione a opção "Fecha".
  • 4o passo: Para sair do modo "loader" e inicializar o banco de dados em flash rom, selecione no menu do SPDSW a opção "Ferramentas | Habilitar firmware do controlador". Após a execução deste comando, o banco de dado sé inicializado e o controlador retorna para o firmware corrente.