Pergunta
Quais os valores de fábrica dos parâmetros de comunicação do P7C?
Resposta
Atualizado em Maio 27, 2009, 2:24 p.m.
Os valores de fábrica dos parâmetros de comunicação do P7C são:
Parâmetros Globais
| Parâmetro | Valor
|
| Identificador de comunicação do equipamento | 1
|
| Suporte para operação PPE | desativado
|
Canal ETHERNET
| Parâmetro | Valor
|
| Nome do equipamento | P7C-HI TEC.
|
| Protocolo de Aplicação | SCP-HI
|
| Protocolo de Transporte | TCP/IP
|
| Modo | Server
|
| Aceita conexão | de qualquer IP ou Porta
|
| Endereço IP | 192.168.0.200
|
| Porta | 2016
|
| IP do gateway | 192.168.0.1
|
| Máscara de subrede | 255.255.255.000
|
| Timeout de conexão | 200 ms
|
| Nro de tentativas de conexão | 8
|
| Timeout de inatividade | 5 min.
|
| IP destino | 127.0.0.1
|
| Porta destino | 1001
|
| IP do gateway destino | 127.0.0.1
|
| Máscara de subrede destino | 255.255.255.000
|
Canal COM1
| Parâmetro | Valor
|
| Bauterate | 9600
|
| Data bits | 8
|
| Stop bits | 1
|
| Paridade | nenhuma
|
| Protocolo | SCP-HI
|
| Modo de Operação | Escravo
|
| Atraso p/ início de transmissão | ~2 ms
|
| Driver | RS232-C (configuração definida em hardware)
|
| Controle de fluxo | Não disponível
|
Canal COM2
| Parâmetro | Valor
|
| Bauterate | 9600
|
| Data bits | 8
|
| Stop bits | 1
|
| Paridade | nenhuma
|
| Protocolo | SCP-HI
|
| Modo de Operação | Escravo
|
| Atraso p/ início de transmissão | 0 ms
|
| Driver | RS232-C
|
| Controle de fluxo | Não disponível
|
Canal COM3
Não disponível