Por quê quando carrego um programa no MCI02-QC (CPU209) e, após desligar e ligar novamente o equipamento, a CPU fica sem programa?

Resposta

Atualizado em Dez. 28, 2016, 11:38 a.m.

Isso acontece porque o programa foi carregado em Modo de Desenvolvimento. Para que o programa permaneça na CPU209, a aplicação deve ser carregada em Modo de Aplicação. Seleciona-se o Modo de Aplicação via SPDSW, como mostrado, na figura abaixo:

Na tela principal do SPDSW existem 4 botões (em destaque, na figura), da esquerda para direita, que têm as seguintes funções:

  • Habilita a operação do controlador
  • Interrompe a operação do controlador
  • Seleciona Modo de Aplicação
  • Seleciona Modo de Desenvolvimento