Downloads

Pergunta

Por quanto tempo é possível armazenar dados utilizando-se os CLPs da HI Tecnologia como DataLogger?

Resposta

Atualizado em Fev. 23, 2017, 11:01 a.m.

Para responder à esta pergunta são necessárias três informações:

1) Tamanho do registro a ser salvo em bytes (consultar questão 77).

2) Intervalo de coleta desejado em segundos (dependerá da aplicação Ladder desenvolvida - consultar programa de exemplo EPE00039_FIFO_DataFlash)

3) Espaço disponível na Dataflash em bytes (consultar questão 76 e a Nota de Aplicação ENA.00057 - Data Logger utilizando o ZAP900)

O tempo para preencher todo o espaço disponível será calculado a partir da seguinte fórmula:

Tempo(segundos) = (Espaço Disponível) * (Intervalo de Coleta) / (Tamanho Registro)

Tipo da memória Tamanho em Bytes
Qtd. R (Flag Binario) 1
Qtd. M (Inteiro 16 bits) 2
Qtd. L (Inteiro 32 bits) 4
Qtd. D (Real) 4
Qtd. X (Texto) 50
Qtd. Data/Hora 4

Esta pergunta considera a utilização de equipamentos com DataFlash integrada (consultar a Nota de Aplicação ENA.00057 - Data Logger utilizando o ZAP900 para mais informações).

Veja também:

ID Pergunta