Pergunta
Quais as diferenças dos parâmetros de comunicação de fábrica entre os controladores G5 e G3S ?
Resposta
Atualizado em Set. 24, 2019, 3:43 p.m.
Os canais de comunicação serial dos controladores G5 possuem configuração semelhante ao padrão de fábrica dos controladores G3S, exceto que são configurados para o protocolo MODBUS-RTU.
Os soquetes do canal Ethernet, também possuem configuração semelhante ao G3S, exceto os parametros listados abaixo:
- Soquete 0: Porta: 65528, protocolo: MODBUS-TCP
- Soquete 1: Porta: 502, protocolo: MODBUS-TCP
- Soquete 2: Porta: 502, protocolo: MODBUS-TCP
- Soquete 3: Porta: 502, protocolo: MODBUS-TCP
- Soquete 4: Porta: 502, protocolo: MODBUS-TCP
- Soquete 5: Porta: 502, protocolo: MODBUS-TCP
- Soquete 6: Porta: 502, protocolo: MODBUS-TCP
- Soquete 7: Porta: 502, protocolo: MODBUS-TCP
A quantidade de soquetes do canal Ethernet é dependente do modelo do controlador.
Veja exemplo ilustrando a configuração dos soquetes da canal Ethernet de um controlador NEON: