Pergunta
O que preciso fazer para substituir um módulo AIO572 por um AIO574?
Resposta
Atualizado em Abril 7, 2014, 6:16 p.m.
Os módulos AIO572 e AIO574 possuem a mesma quantidade de canais de I/O (8 canais de entrada analógica e 2 canais de saída analógica) e pertencem a mesma classe de módulos de I/O. Para tanto, para substituir um módulo AIO572 por um AIO574 deve-se:
- No bastidor do controlador P7C substituir o módulo AIO572 pelo módulo AIO574. Os tipos de sinais e a quantidade de bornes nos conectores dos módulos são compatíveis, não sendo necessário alterar as ligações dos mesmos.
- Atualizar o firmware do controlador P7C por uma versão 1.3.05 ou superior e carregar a aplicação ladder novamente no controlador P7C. Apesar de não ser necessário, recomenda-se a substituição do módulo AIO572 pelo AIO574 na configuração do equipamento associado à aplicação ladder.