Pergunta
Não estou conseguindo descarregar um projeto via SPDSW que já rodava em outro controlador.
Resposta
Atualizado em Nov. 19, 2021, 7:02 p.m.
Em algumas situações que desejamos descarregar um programa que foi elaborado em outro controlador, podemos nos deparar com o erro identificado abaixo:
“Modelo do controlador conectado é diferente do controlador definido no programa de aplicação.”
Para que possamos corrigir este erro devemos seguir os procedimentos abaixo:
- Estabelecer uma conexão com o controlador:
- Tutorial: Como estabelecer uma comunicação Serial com o controlador, Link
- Tutorial: Como estabelecer uma comunicação Ethernet com o controlador, Link
- Abrir o projeto que desejamos carregar no controlador:
- Clicar nas seguintes opções do menu do SPDSW: "Projeto -> Abrir"
- Alterar o setup do projeto para o seu modelo de controlador com os módulos que o mesmo possui:
- Tutorial: Configuração de setup do controlador, Link
- Abrir o editor ladder e realizar uma simples alteração no programa, como por exemplo, adicionar e em seguida remover uma linha horizontal, após realizar a alteração podemos compilar e descarregar o programa no controlador:
Caso o problema persista solicitamos entrar em contato com o suporte técnico da HI Tecnologia em qualquer um dos canais disponíveis no link abaixo:
www.hitecnologia.com.br/suporte