Quais os protocolos de comunicação suportados pelos controladores da HI Tecnologia?

Resposta

Atualizado em Junho 26, 2012, 9:06 p.m.

Os controladores da HI tecnologia dispõem dos seguintes protocolos de comunicação:

  • SCP-HI
  • Modbus-RTU
  • Modbus-TCP
  • ASCII

Protocolo SCP-HI

O protocolo SCP-HI é proprietário e está disponivel para toda a sua linha de controladores da HI tecnologia. Para obter informações de como acessar as variáveis dos controladores da HI tecnologia, utilizando o protocolo SCP-HI, consulte a Questão 24 da FAQ.

Protocolo ModBus

O protocolo Modbus-RTU/TCP é um padrão de protocolo de aplicação largamente utilizado no mercado de automação. Para obter mais informações sobre este protocolo, consulte o site oficial http://www.modbus.org

O protocolo Modbus-RTU esta disponível para todos os controladores da HI tecnologia. O protocolo Modbus-TCP está disponível em controladores que possuem um canal ethernet, tais como os controladores eZAP900, eZAP901 e P7C.

Para obter informações de como acessar as variáveis dos controladores da HI tecnologia utilizando o protocolo Modbus, consulte a Questão 100 da FAQ.

Protocolo ASCII

O protocolo ASCII está disponível nos controladores da HI tecnologia a partir da geração GII, possuindo as seguintes opções:

  • ASCII sem SOF e sem EOF (obs.: SOF - caractere de início de texto)
  • ASCII sem SOF e com EOF (obs.: EOF - caractere de término de texto)
  • ASCII com SOF e sem EOF
  • ASCII com SOF e com EOF

e deve ser utilizado pela aplicação do controlador para realizar troca de dados com dispositivos remotos que possuem uma interface ASCII, tais como leitores de códigos de barras, balanças, impressoras, etc.

Observações

Para selecionar e configurar o protocolo de comunicação do controlador, deve-se utilizar o aplicativo SPDSW, e configurar individualmente cada canal de comunicação do controlador, conforme o protocolo desejado. Deste modo, o controlador pode operar com protocolos distintos em cada canal de comunicação, por exemplo:

  • Canal COM1 configurado para protocolo SCP-HI escravo, disponibilizando interface para programação e depuração através do SPDSW
  • Canal COM2 configurado para protocolo ASCII para ler dados de um leitor de código de barras
  • Canal Ethernet configurado para protocolo Modbus-TCP escravo, disponibilizando interface para sistema de supervisão SCADA

Para facilitar o entendimento sobre os protocolos de comunicação dos controladores da família GII, como é o caso da família ZAP900 e P7C, sugerimos a leitura das seguintes Notas de Aplicação: