Qual o tempo de chaveamento entre Transmissão e Recepção na rede 485 quando utilizados os módulos PMC712 e PMC719?

Resposta

Atualizado em Jan. 20, 2022, 1:32 p.m.

Os módulos PMC712 ou PMC719 são conversores RS232-C/RS485. Como a interface RS485 opera em modo HalfDuplex, o módulo controla se o driver RS485 está transmitindo ou recebendo através do sinal RTS da interface RS232-C ou automaticamente. Seguem considerações sobre o tempo de chaveamento entre Transmissão (TX) e recepção (RX) para cada um destes modos de operação:

  • Operação com controle de fluxo via sinal RTS

Neste cenário o módulo PMC712/719 não gerencia este tempo, sendo o mesmo controlado pelo equipamento conectado na interface RS232-C através do sinal RTS. Quando o sinal RTS estiver ativo o driver de transmissão da rede 485 estará habilitado. Analogamente, quando o sinal RTS estiver inativo o módulo estará escutando a rede 485 ou seja o driver 485 estará com a recepção habilitada. Neste caso portanto, o tempo de chaveamento será definido pela aplicação que estiver controlando o sinal RTS do driver RS232.

  • Operação com controle de fluxo automático

Neste cenário o próprio módulo PMC712/719 controla o modo de operação do driver 485 (trasmissão ou recepção). Normalmente o módulo opera com o driver 485 com recepção habilitada. Quando a aplicação conectada na interface 232-C do módulo envia o primeiro byte pelo canal, o modulo automaticamente inverte o modo de operação ativando o driver 485 para que o byte seja enviado. Uma vez terminado o envio de um pacote de dados o módulo aguarda um tempo equivalente ao envio de 2 a 3 caracteres para reprogramar o driver 485 para recepção. Este tempo portanto é variável dependendo do baudrate programado no módulo através das chaves (DipSwitchs) laterais.

Veja também:

ID Pergunta