Pergunta
Ao abrir o Sistema de arquivos do controlador pelo SPDSW retorna o erro "Arquivo não encontrado", como resolver?
Resposta
Atualizado em Fev. 6, 2019, 5:44 p.m.
Após certas versões de firmwares(1) os controladores da HI Tecnologia passaram a suportar diretórios no sistema de arquivos de seus controladores. Contudo, para que esta funcionalidade esteja disponível, é necessário utilizar a versão 3.5.00 ou superior do aplicativo SPDSW.
O erro de "Arquivo não encontrado", ao abrir a janela de Sistema de Arquivos do SPDSW ocorre quando, o SPDSW de versão anterior a versão 3.5 tenta acessar um controlador que possui um diretório(1), acessando-o como um arquivo, o que causa este erro.
Existem duas soluções para este problema:
- Atualizar o SPDSW para a versão 3.5.00 ou superior, preferencialmente pela mais atual disponível no site da HI tecnologia.
- Formatar o Sistema de Arquivos, o que eliminará todos os arquivos gerados. Use essa solução com precaução.
(1) - O suporte a diretórios no Sistema de Arquivos surgiu a partir das seguints versões de firmwares de PLC:
- P7C G3S - versão 1.3.12
- ZAP91X S - versão 2.3.10
- NEON - versão 1.3.16