Considerando os controladores da HI tecnologia operando com firmware de PLC, temos os seguintes limites para as bases de dados de variáveis :
Controladores G3S, G3D ou G3R :
Controlador Variáveis R Variáveis M Variáveis D Variáveis L ZAP91X S G3S 2000 3000 500 250 P7C G3S/G3D 2000 3000 500 250 NEON G3S/G3D 2000 3000 500 250 RION G3R 500 500 100 25
Controladores G3 com Firmware 1.2.00 ou superior :
Controlador Firmware Variáveis R Variáveis M Variáveis D Variáveis L ZAP91X 1.0.00 a 1.1.99 1000 3000 500 500 1.2.00 ... 2000 3000 500 250 P7C G3 1.0.00 a 1.2.99 1000 3000 500 500 1.3.00 ... 2000 3000 500 250
Controladores GII/GII-Duo :
Controlador Variáveis R Variáveis M Variáveis D Variáveis L Familia ZAP900 1000 3000 500 não disponível P7C GII-Duo 1000 3000 500 não disponível
Controladores GI :
Controlador Variáveis R Variáveis M Variáveis D Variáveis L ZAP500 (*1) até 1000 até 2000 até 500 não disponível MIC02-QC (*1) até 1000 até 2000 até 500 não disponível MIX600 (*1) até 1000 até 2000 até 500 não disponível
Obs. (*1) : A alocação da base de dados de variáveis dos controladores da geração GI é realizada de forma dinâmica, considerando uma disponibilidade de memória de 6 Kbytes. Neste sentido, cabe ressaltar que a somatória das variáveis R, M e D utilizadas na aplicação Ladder não pode exceder a capacidade de 6 Kbytes.
Por exemplo, apesar de suportar até 2000 variáveis do tipo M, pode não ser possível utilizar toda esta base de dados, pois considerando as demais variáveis R e D utilizadas na aplicação Ladder, o tamanho total necessário para alocar estas variáveis R, M e D pode estar excedendo a capacidade permitida.
Controladores que operam com firmware customizado possuem bases de dados diferentes. Para mais informações consulte a HI tecnologia.