Pergunta

Qual o tamanho da base de variáveis dos controladores da HI tecnologia?

Resposta

Atualizado em Maio 5, 2020, 8:13 a.m.

Considerando os controladores da HI tecnologia operando com firmware de PLC, temos os seguintes limites para as bases de dados de variáveis :

Controladores G3S, G3D ou G3R :

Controlador Variáveis R Variáveis M Variáveis D Variáveis L
ZAP91X S G3S 2000 3000 500 250
P7C G3S/G3D 2000 3000 500 250
NEON G3S/G3D 2000 3000 500 250
RION G3R 500 500 100 25

Controladores G3 com Firmware 1.2.00 ou superior :

Controlador Firmware Variáveis R Variáveis M Variáveis D Variáveis L
ZAP91X 1.0.00 a 1.1.99 1000 3000 500 500
1.2.00 ... 2000 3000 500 250
P7C G3 1.0.00 a 1.2.99 1000 3000 500 500
1.3.00 ... 2000 3000 500 250

Controladores GII/GII-Duo :

Controlador Variáveis R Variáveis M Variáveis D Variáveis L
Familia ZAP900 1000 3000 500 não disponível
P7C GII-Duo 1000 3000 500 não disponível

Controladores GI :

Controlador Variáveis R Variáveis M Variáveis D Variáveis L
ZAP500 (*1) até 1000 até 2000 até 500 não disponível
MIC02-QC (*1) até 1000 até 2000 até 500 não disponível
MIX600 (*1) até 1000 até 2000 até 500 não disponível

Obs. (*1) : A alocação da base de dados de variáveis dos controladores da geração GI é realizada de forma dinâmica, considerando uma disponibilidade de memória de 6 Kbytes. Neste sentido, cabe ressaltar que a somatória das variáveis R, M e D utilizadas na aplicação Ladder não pode exceder a capacidade de 6 Kbytes.

Por exemplo, apesar de suportar até 2000 variáveis do tipo M, pode não ser possível utilizar toda esta base de dados, pois considerando as demais variáveis R e D utilizadas na aplicação Ladder, o tamanho total necessário para alocar estas variáveis R, M e D pode estar excedendo a capacidade permitida.

Controladores que operam com firmware customizado possuem bases de dados diferentes. Para mais informações consulte a HI tecnologia.